Такой вариант подойдёт?
Подключите к дискретному выходу реле с перекиднным контактом.
Это Вы серьезно?
Еще раз повторю
Аналог.А какое напряжение, по вашему, будет если оба реле разомкнуты? Разве не 0В?
По этому
+24 подключить к COM3
управляющую линию подключить к DO3.
Итого
при DO3="1" на управляющей линии +24В
при DO3="0" на управляющей линии 0В
Не верите? Тогда измерьте тестером.
Лампочка в помещении включается одно полюсным выключателем. При разомкнутом выключателе на лампочке напряжение 0В, а при замкнутом выключателе на лампочке 220В.
Вопрос.
Зачем выключенную лапочку закорачивать дополнительным контактом?
ЗЫ.
А то получается, чтобы подключить к дискретному выходу реле с перекидным контактом нужно использовать еще одно реле с перекиднным контактом, для которого нужно использовать еще одно реле с перекиднным контактом и так до бесконечности.
Потому, что
-для включения внешнего реле с перекидным контактом нужно подать на его катушку напряжение 24В
-для выключения внешнего реле с перекидным контактом нужно подать на его катушку напряжение 0В.
Ведь по Вашей логике 0В на катушку внешнего реле оказывается можно подать только подключив к дискретному выходу реле с перекидным контактом.
Последний раз редактировалось petera; 30.06.2016 в 16:21.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
1. Наверно не для реверса, а для торможения двигателя постоянного тока? А то какой реверс при 0В.
2. Перпетуум мобиле какой-то с Вашей лампой? Т.е. если просто подключить к лампе один длинный провод, никуда не подключенный, то она будет гореть? Это было под силу только Николе Тесла и то есть мнения, что это просто фокусы.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Для реверса просто два реле с перекидными контактами.
А у вас дома ещё нет светодиодных ламп? Вы просто не в курсе, сколько народу жалуются, что выключенные лампы тлеют либо помаргивают. Конденсаторы по полмикрофарады подвешивают впараллель.
Да и у нас на объектах сплошь и рядом сигнальные лампы на щитах подсвечиваются с разомкнутым контактом, на удалённых постах диспетчеризации порой горят так, что не поймёшь, на какой реально напряжение подано, а какая просто от наводок горит.
Лампы - не накаливания, светодиодные!
Тут есть простая мудрость: реле рано или поздно сломается.
Если сломается реле внутри ПЛК, то придётся менять ПЛК целиком (ну или быстро-быстро орудовать паяльником, пока не впаяли за простаивающее оборудование).
Если сломается промежуточное, то его заменить гораздо проще => слава промежуточным реле.