    Такой вариант подойдёт?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Подключите к дискретному выходу реле с перекиднным контактом.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Подключите к дискретному выходу реле с перекиднным контактом.
    Это Вы серьезно?
    Еще раз повторю
    А какое напряжение, по вашему, будет если оба реле разомкнуты? Разве не 0В?
    По этому
    +24 подключить к COM3
    управляющую линию подключить к DO3.
    Итого
    при DO3="1" на управляющей линии +24В
    при DO3="0" на управляющей линии 0В
    Не верите? Тогда измерьте тестером.
    Аналог.
    Лампочка в помещении включается одно полюсным выключателем. При разомкнутом выключателе на лампочке напряжение 0В, а при замкнутом выключателе на лампочке 220В.
    Вопрос.
    Зачем выключенную лапочку закорачивать дополнительным контактом?


    ЗЫ.
    А то получается, чтобы подключить к дискретному выходу реле с перекидным контактом нужно использовать еще одно реле с перекиднным контактом, для которого нужно использовать еще одно реле с перекиднным контактом и так до бесконечности.
    Потому, что
    -для включения внешнего реле с перекидным контактом нужно подать на его катушку напряжение 24В
    -для выключения внешнего реле с перекидным контактом нужно подать на его катушку напряжение 0В.
    Ведь по Вашей логике 0В на катушку внешнего реле оказывается можно подать только подключив к дискретному выходу реле с перекидным контактом.
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2016 в 16:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это Вы серьезно?
    Бывает, что такое нужно.Например, для реверса двигателя постоянного тока.
    Или для включения светодиодной лампы. Если на длинном кабеле оставить один полюс висеть в воздухе, лампа тлеет от наводок.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Бывает, что такое нужно.Например, для реверса двигателя постоянного тока.
    Или для включения светодиодной лампы. Если на длинном кабеле оставить один полюс висеть в воздухе, лампа тлеет от наводок.
    1. Наверно не для реверса, а для торможения двигателя постоянного тока? А то какой реверс при 0В.
    2. Перпетуум мобиле какой-то с Вашей лампой? Т.е. если просто подключить к лампе один длинный провод, никуда не подключенный, то она будет гореть? Это было под силу только Николе Тесла и то есть мнения, что это просто фокусы.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    1. Наверно не для реверса, а для торможения двигателя постоянного тока? А то какой реверс при 0В.
    2. Перпетуум мобиле какой-то с Вашей лампой? Т.е. если просто подключить к лампе один длинный провод, никуда не подключенный, то она будет гореть? Это было под силу только Николе Тесла и то есть мнения, что это просто фокусы.
    Для реверса просто два реле с перекидными контактами.
    А у вас дома ещё нет светодиодных ламп? Вы просто не в курсе, сколько народу жалуются, что выключенные лампы тлеют либо помаргивают. Конденсаторы по полмикрофарады подвешивают впараллель.
    Да и у нас на объектах сплошь и рядом сигнальные лампы на щитах подсвечиваются с разомкнутым контактом, на удалённых постах диспетчеризации порой горят так, что не поймёшь, на какой реально напряжение подано, а какая просто от наводок горит.
    Лампы - не накаливания, светодиодные!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Подключите к дискретному выходу реле с перекиднным контактом.
    Просто хотелось без лишних наворотов. Реле которое вешается на din-рейку стоит не копейки, да еще и диод нужно прикрутить, но видно другого выхода нет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от death132 Посмотреть сообщение
    Просто хотелось без лишних наворотов. Реле которое вешается на din-рейку стоит не копейки, да еще и диод нужно прикрутить, но видно другого выхода нет.
    Тут есть простая мудрость: реле рано или поздно сломается.
    Если сломается реле внутри ПЛК, то придётся менять ПЛК целиком (ну или быстро-быстро орудовать паяльником, пока не впаяли за простаивающее оборудование).
    Если сломается промежуточное, то его заменить гораздо проще => слава промежуточным реле.