    вот поскольку у вас возникают вопросы вроде "а как же работает перекидное реле?", потому вам и были приведены данные ссылки.
    если желаете, могу объяснить "на пальцах":
    в перекидном реле есть один входной контакт (общий) и два выходных - один нормально замкнутый, другой нормально разомкнутый. когда у вас в программе контроллера управляющий сигнал этого реле имеет значение логического нуля, то замкнут вход с нормально замкнутым выходом. когда сигнал принимает значение логической единицы, вход реле замыкается с нормально разомкнутым выходом.
    а теперь вопрос на засыпку:
    возможна ли реализация на одном перекидном реле управления двумя исп.мех. так, чтобы в определенный момент ни одно не работало?

  2. #2

    По умолчанию

    спасибо за разъяснения... все вопросы отпали...думаю это поможет не только мне...

  3. #3

    По умолчанию Дискретные выходы ПЛК110-220.32.Р-М

    Всех приветствую! Раньше работал только с микроконтроллерами и там все просто записал в порт 0, на выходе 0В, записал в порт 1, на выходе +Uп. В ПЛК110 Р выходы работают как ключи, т.е. DO1 замыкается с COM1 если в порт записана 1, если в порт записан 0 то они просто разомкнуты и выход DO1 никуда не подтягивается. Если не верно, пожалуйста поправьте!
    Мне нужно на один и тот же вывод подавать или 0В, или 24В, для управления сторонним оборудованием. Как это сделать на ПЛК110 Р???
    110-32_sp1.jpg
    Нашел вот такую картинку. Решение задачи на мой взгляд возможно следующее:
    На DO3 подаем +24В от ПЛК, на DO4 подаем 0В от ПЛК, COM3 подключаем к управляющей линии. Тогда при DO3="1" на COM3 будет подаваться +24В, при DO4="1" на COM3 будет подаваться 0В. Но! Если вдруг по какой то причине DO3="1" и DO4="1" одновременно (моя ошибка, контроллер заглючит, в конфигураторе при отладке рука дрогнет, погода на марсе не заладится), то произойдет КЗ! Не знаю есть ли у внутреннего источника защита от КЗ, но сам факт возможности этого меня смущает! Есть ли другой способ решения данной задачи??? Подскажите.
    И еще. Вроде как ПЛК конфигурирует выходы в конце своего цикла. Т.е. даже при правильной программе если будет написано DO3=1; DO4=0, то эти выходы будут переключаться одновременно, в конце цикла ПЛК. И вод тут может как раз произойти КЗ, т.к. время переключения хоть величина и малая, но не равно нулю.
    Последний раз редактировалось death132; 30.06.2016 в 15:13.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от death132 Посмотреть сообщение
    Мне нужно на один и тот же вывод подавать или 0В, или 24В, для управления сторонним оборудованием. Как это сделать на ПЛК110 Р???
    Перекидное реле решает вопрос? (http://www.owen.ru/catalog/promezhut...ribor/opisanie, http://www.owen.ru/catalog/montazhni...or_rp/opisanie и т.п.)

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,139

    По умолчанию

    А какое напряжение, по вашему, будет если оба реле разомкнуты? Разве не 0В?
    По этому
    +24 подключить к COM3
    управляющую линию подключить к DO3.
    Итого
    при DO3="1" на управляющей линии +24В
    при DO3="0" на управляющей линии 0В
    Не верите? Тогда измерьте тестером.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А какое напряжение, по вашему, будет если оба реле разомкнуты? Разве не 0В?
    Не верите? Тогда измерьте тестером.
    Если DO3=0 то выход COM3 и DO3 просто никуда не подключены (это же обычное реле). Оба болтаются в воздухе (точнее выходят на клему ПЛК и никуда не подключены).

    Проверил тестером. При DO3=0 выход DO3 и выход ПЛК 0В не имеют ничего общего, не соединены.

    Если вы утверждаете что при DO3=0 на выход DO3 должно быть 0В, то напряжение между выходом ПЛК +24В и DO3 тоже должно быть 24В, не так ли? А его нету.
    Последний раз редактировалось death132; 30.06.2016 в 17:09.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от death132 Посмотреть сообщение
    Если DO3=0 то выход COM3 и DO3 просто никуда не подключены (это же обычное реле). Оба болтаются в воздухе (точнее выходят на клему ПЛК и никуда не подключены).

    Проверил тестером. При DO3=0 выход DO3 и выход ПЛК 0В не имеют ничего общего, не соединены.

    Если вы утверждаете что при DO3=0 на выход DO3 должно быть 0В, то напряжение между выходом ПЛК +24В и DO3 тоже должно быть 24В, не так ли? А его нету.
    Да, оба выхода болтаются в воздухе.
    А его нету потому, что я говорил совсем про другое
    Цитата Сообщение от death132 Посмотреть сообщение
    Если верить схеме
    то выход ПЛК это просто ключ, который или замкнут или разомкнут и оба конца этого ключа выведены на клему.
    Провел еще эксперимент: к одному контакту лампы подключил +24 к другому DO3 - не горит. Если подключить к 0В - горит.
    Что Вы делаете, я же ясно Вам сказал, что и куда подключать
    +24 подключить к COM3
    управляющую линию подключить к DO3.
    Итого
    при DO3="1" на управляющей линии +24В
    при DO3="0" на управляющей линии 0В
    И полагал, что Вы мерить будете напряжение на НАГРУЗКЕ, а не между выходами ПЛК
    Захват-2.png
    Вот Вам просто и без наворотов.
    Последний раз редактировалось petera; 30.06.2016 в 18:16.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    как я и думал мы с вами про разные вещи говорим. Мне нужно не напряжение на нагрузке 0-24В, а подавать на управляющий вход или 0В, или 24В. Питание на доп, оборудование подается отдельно.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от death132 Посмотреть сообщение
    как я и думал мы с вами про разные вещи говорим. Мне нужно не напряжение на нагрузке 0-24В, а подавать на управляющий вход или 0В, или 24В. Питание на доп, оборудование подается отдельно.
    Какая разница? Лампочка изображена условно.
    Вот Вам управляющий вход
    Захват-2.png
    Похоже Вы сами не знаете, чего хотите.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от death132 Посмотреть сообщение
    как я и думал мы с вами про разные вещи говорим. Мне нужно не напряжение на нагрузке 0-24В, а подавать на управляющий вход или 0В, или 24В. Питание на доп, оборудование подается отдельно.
    Например, пусть внешнее устройство - еще один ПЛК. Нужно подавать на управляющий вход DI_6 "или 0В, или 24В".
    Захват-2.png
    Обратите внимание, питание на второй ПЛК, как Вы и хотите, подается отдельно!

    ЗЫ.
    Эх, жалко Вольда забранили.
    Последний раз редактировалось petera; 01.07.2016 в 00:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •