Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть три группы ТЭН'ов - 36шт. 6шт и 3шт. Управляются термоконтроллером GEFRAN с тремя выходами. ПИД там работает так: при значительном удалении от уставки включены все три группы ТЭН'ов, при приближении - группы 2 и 3, на поддержание температуры используется только третья группа(3 ТЭН). Меняю на ПР102 в который завожу всё остальное управление + сетевые переменные для дисп. Есть ли макрос или хотя бы алгоритм ПИД с тремя выходами? Спасибо.
задача же так и пишется, слово в слово как сказали, разница уставки и текущего значения сравнивается с порогом и подается на выход 1 и 2 группы, на каждый со своим порогом, дополнительно стоит поставить перед выходом таймер TON для исключения дребезга. На третью группу через OR с выхода второй группы взять сигнал и ПИД регулятора