Здравствуйте.
1. Кнопка Старт/Стоп предопределяет режим работы котлового регулятора при обрыве связи с каскадным контроллером. Под внешним управлением положение кнопки не оказывает влияния на режим работы КТР-121.01.10
2. Перевести котел на ручное управление/ремонт можно только через меню прибора. То что вы предлагаете, а именно, проведение ремонта котла в режиме "Стоп" потянуло бы ряд других вопросов за собой, например контроль некоторых аварий в этом режиме, как мне кажется на время ремонта этот контроль следует отключать. Поэтому единственный верный выход это перевести котел на каскадном регуляторе в статус "Отключен". Ремонт котла - исключительная ситуация, которая происходит не так часто, и выделять отдельный дискретный вход под смену статуса котла, мне видится более странным.