Показано с 1 по 10 из 126

Тема: Логика: Распознать отдельно короткое и отдельно длинное нажатия (CodeSys v3)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,614

    По умолчанию

    1. разделяйте процессы, быстрые на свои мозги - обмен только для показаний и передачи команд (это быстрее чем вся логика в одном мозге на модулях)
    2. смотри выше, команды должны быть приоритетом выше и даже если есть задержка это есть на что списать, совсем не то же самое, что нажал кнопку выключателя и ждешь секунду, разницу видишь ?

    2. человек нажал на кнопку и пошел - сколько в счетчике разница? 1 ??? - короткое нажатие - выполнил действие
    Человек держит кнопку - сколько разница в счетчике ? та же 1? но при этом состояние входа в модуле 1 или 0 ?

    У вас все 100 входов это кнопки с диммерами ? даже не представляю себе такой дом, у вас там что, вентиляция в сортирах на диммерах ?

    Да уж, с нескольких модулей читать по 70+ байт это печалька для кнопок.... кнопочные входы на отдельный модуль и отдельный интерфейс, иначе никак...
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2020 в 19:30.

Похожие темы

  1. Подтверждение нажатия
    от Carter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.05.2025, 10:18
  2. отключение звука нажатия СП307
    от vendor в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 10:12
  3. Имитация нажатия горячей клавиши для СПК 207
    от Finik33 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 19:40
  5. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •