Показано с 1 по 10 из 126

Тема: Логика: Распознать отдельно короткое и отдельно длинное нажатия (CodeSys v3)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    melky Да можно на "ты", так проще и злее, чем этот официоз с выканьем.
    Хватит мне втирать про отдельные ПРки! Это щас не имеет отношения к теме и делам. Этот способ тут не применим.
    И хватит меня выводить из себя. Я тебе могу хоть по телефону наорать и объяснить, что CodeSys v3 ПОФИГУ кого опрашивать. ПРку или модуль IO - один фиг, это будет тормозить.
    Выбрал, потому что у меня на этом откатано уже штук пять щитов. Но диммера в них не было ни разу. И я думал (да-да, это самы круитой аргумент), что написать диммер будет легко, потому что у меня был блок отлова нажатий, который на свет, вентиляторы, тёплые полы и мастер-кнопку работал на ура, чётко и без сбоев.
    Модулей IO в этом щите у меня всего лишь 6 штук. Пять штук на 32 канала и один на 16.
    Конечно же счётчики я все опрашиваю разом. Причём на тех входах модуля, которые нужны, а не на всех.

    По ходу у меня косяки с логикой. Ща вон проистерил, в душ сгонял... и самый умный тут krollcbas, потому что он в курсе дела.
    И косяки мои с логикой в том, что надо запихать обработку логики диммера в тот самый конечный автомат обработки кнопок.
    По ходу дела, всё это грёбаное наследие Logo, FBD и прочее надо запихать в мусор и вспоминать как я микроконтроллеры на конечных автоматах прогал. Я всё забыл нафиг, потому что делал это как хобби в 2009 году, а потом в 2010 забросил.

    Ща попробую запихать этот чёртов диммер в конечный автомат. Сову на глобус натянуть, блин.

    ЗЫ. Про CodeSys v3 когда-нибудь я напишу пост. Напишу-напишу. Там круто с визуализацией, круто с программированием, но вот Modbus - это ЖОСТЬ и подстава.
    ЗЫ2. Да, я уже ДАЖЕ думал делать так, что ставитиь в щите ПЛК110ый, который будет опрашивать модули IO с бешеной (там можно выставлять 5 мсек на модуль даже) скоростью и по Modbus TCP просто передавать битовые маски IO в Codesys v3. Возможно когда у меня будет время, я это попробую.

    krollcbas Самая УЖАСНАЯ особенность работы CodeSys v3 в том, что там вытесняющая многозадачность. В том числе и на опросы. То есть, показалось ядру то, что надо отдать приоритет экрану - он другие задачи прям посередине цикла может остановить и переключиться на другую. Если это попадает на опрос устройства, то этот цикл опроса может выдавать ошибку таймаута ответа (при живой линии связи и живых устройствах).
    Вторая УЖАСНАЯ особенность работы CodeSys v3 - это мутный штатный опрос Modbus-регистров. Если в CodeSys v2 у нас при таймауте опроса одного регистра отваливался весь модуль целиком сразу (и никто не пытался опрашивать остальные регистры), то в третьем CDS каждый регистр (канал опроса) модуля - это отдельная сущность.
    И это вот меня бесит больше всего (речь идёт про штатный планировщик опроса)!
    Вот образно, есть у меня модуль ..8А. Опрашиваю я с него 8 каналов положим восемью запросами. Таймаут на модуль стоит пусть в 100 мсек.
    В CodeSys v2, если этот модуль отвалится со связи, он будет пытаться опросить первую группу регистров, получать таймаут и идти опрашивать следующий модуль. Задержка в опросе будет в 100 мсек.
    В CodeSys v3, если модуль отвалится, он, гад, попытается опросить первую группу регистров, подождёт 100 мсек, потом начнёт пытаться опрашивать вторую группу регистров этого же отвалившегося модуля и ждать 100 мсек, потом третий... И в итоге вся связь и опросы встанут на 100 мсек х 8 = 800 мсек. Вот так-то!
    Причём штатно этого не заметить, если опрашивать устройства медленно (типа частотников, датчиков температуры, влажности, освещения и прочей медленной фигни). А вот опросить модули IO - это проблема. И я ж не дурак, я выношу их на отдельный интерфейс, задаю им быстрое время реакции и опроса...

    Решается это через либу OCL. Там всё так же тупо (и этим круто) как в CodeSys v2: мы как бешеные белки опрашиваем всё подряд. Что успело ответить - то и молодца. Что не успело - опросим ещё раз потом. Я хочу для модулей IO внутри щита использовать эту либу и даже делаю тузлу (медленно, ОЧЕНЬ), которая позволит сделать дерево конфигурации каналов IO, а потом сгенерит код для OCL с разбором всех значений.
    Вот пока интерфейс выдумал: IOEdit-VB-Icons.gif

    Вот такие дела. Но мне ща кажется, что у меня проблема в том, что я конечные автоматы не использую. Нажималка работает хорошо, а диммер - нет. Пойду кодить код.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 19.12.2020 в 15:43. Причина: Ишьты! Слова "канал опроса" форум считает чем-то пошлым!

Похожие темы

  1. Подтверждение нажатия
    от Carter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.05.2025, 10:18
  2. отключение звука нажатия СП307
    от vendor в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 10:12
  3. Имитация нажатия горячей клавиши для СПК 207
    от Finik33 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 12:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 19:40
  5. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •