Цитата Сообщение от Alex469 Посмотреть сообщение
Кстати, удержание в 1 переменной, указанной в Запуск чтения, в течение 1 цикла ПР100 вполне достаточно, что бы ПРка организовала и выдала "принудительный" запрос на чтение соответствующей сетевой переменной.
Реализация проекта на практике показала, что этого времени НЕ достаточно. Пришлось поставить таймеры TOF с задержкой на 2 секунды перед записью в переменные V1_done,...