Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79

Тема: СП 307 и МУ 110-8И

  1. #61
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Всё осталось по старому. Выключаю питание, включаю, состояния сбросились
    Состояния сбрасываются именно в момент выключения питания панели?

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Состояния сбрасываются именно в момент выключения питания панели?
    Да. Когда снимаю питание с МУ110 состояния остаются (наверно так и должно быть)
    Я вот думаю может надо поменять значение на DWORD в ф. области когда копирую регистры?
    Последний раз редактировалось DKE; 17.12.2020 в 08:38.

  3. #63
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    После выключения питания СП 307 и МУ110, состояние выходов переходят в выключенное состояние и после подачи напряжения не восстанавливают своё состояние.
    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Да. Когда снимаю питание с МУ110 состояния остаются (наверно так и должно быть)
    Я вот думаю может надо поменять значение на DWORD в ф. области когда копирую регистры?
    Уточните, что вы называете "состояниями". Раньше я думал, что вы говорите о выходах модуля, но судя по последней фразе - о состоянии переключателей на экране панели?

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Уточните, что вы называете "состояниями". Раньше я думал, что вы говорите о выходах модуля, но судя последней фразе - о состоянии переключателей на экране панели?
    Под состоянием я имею ввиду состояние переключателей на СП 307

  5. #65
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Тогда нужно привязывать переключатели к области PFW, которая является энергонезависимой.
    Но после перезагрузки модуля на выходах модуля все равно будет 0, так как команда на запись отправляется сейчас у вас только при нажатии на переключатель.
    Если нужно, чтобы после перезагрузки модуля панель автоматически устанавливала на его выходах значения, которые там были раньше - то нужно выполнять команды на запись в функциональной области с типом запуска "Циклический".

    То есть:
    1. по переднему/заднему фронту бита переключателя с помощью ф. областей, запускаемых по фронту бита, происходит запись в регистр PFW нужного значения (1000/0);
    2. в циклической ф. области происходит копирование этого регистра в регистр модуля.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Если я правильно понял то мне надо изменить в текущих ф. областях (передний/задний фронт) поменять устройство PLC на Внутренний регистр PFW , создать новую ф. область в цикле с копированием из области PFW на устройство PLC?

  7. #67
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял то мне надо изменить в текущих ф. областях (передний/задний фронт) поменять устройство PLC на Внутренний регистр PFW , создать новую ф. область в цикле с копированием из области PFW на устройство PLC?
    Да, все верно.

  8. #68
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Посмотрите в серой рамке
    Вложения Вложения

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    А как то можно в проекте редактировать надпись "ф. область"? Чтобы не путаться за что конкретно отвечает та или иная ф. область.

  10. #70
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    1. Вместо PSB лучше использовать биты области PFW - иначе кнопка "отожмется" после перезагрузки панели.
    2. Нет.