  1. #23
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Состояния сбрасываются именно в момент выключения питания панели?
    Да. Когда снимаю питание с МУ110 состояния остаются (наверно так и должно быть)
    Я вот думаю может надо поменять значение на DWORD в ф. области когда копирую регистры?
    Последний раз редактировалось DKE; 17.12.2020 в 08:38.