Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Для ModbusTCP_Slave при привязке переменной к %QWx (Modbus Input Registers) нет возможности изменить её "снаружи" по интерфейсу, а при привязке к %IWx (Modbus Holding Registers) нет возможности менять переменную из программы.

    Как нужно сконфигурировать привязку переменной для возможности изменения как из программы, так и по сети?

    CoDeSys V3.5 SP14 Patch 3+ (32bit)
    СПК107 version 3.5.14.34
    OwenTargets v 3.5.14.3010

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Для ModbusTCP_Slave при привязке переменной к %QWx (Modbus Input Registers) нет возможности изменить её "снаружи" по интерфейсу, а при привязке к %IWx (Modbus Holding Registers) нет возможности менять переменную из программы.

    Как нужно сконфигурировать привязку переменной для возможности изменения как из программы, так и по сети?

    CoDeSys V3.5 SP14 Patch 3+ (32bit)
    СПК107 version 3.5.14.34
    OwenTargets v 3.5.14.3010
    Используйте MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication - там можно менять holding-регистры из программы контроллера.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Спасибо. В общем, как я понял, поставляемые с CoDeSys "стандартные" библиотеки лучше не использовать. Что-ж, будем строить велосипеды.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Спасибо. В общем, как я понял, поставляемые с CoDeSys "стандартные" библиотеки лучше не использовать. Что-ж, будем строить велосипеды.
    Стандартные они на то и стандартные, что стандарт соблюдают. Вы сначала посмотрите что там в стандарте ModBus на счет записи. А потом про велосипеды вспоминайте.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38