Цитата Сообщение от !!!topor Посмотреть сообщение
Вообщем отчитаюсь

Датчики типа ПТ100 получилось подключить без проблем. единственное, почему то на одном из датчиков прыгают показания на 1-3 градуса, это можно как то убрать? а то каждую секунду новое показание

NTC нет, видимо сименс бережет свои секреты( или у меня недостаточная квалификация.

Входы для всех датчиков ставил 0-300кОм, с другими не получилось
Для ПТ100 использовал макрос 100М, с макросом Pt100 почему то ничего не заработало

Да и кнопку онлайн отладки нашел))

Чтоб показания стабилизировать, можно задать время фильтра, обычно ставлю 0.5, хотя 3 градуса многовато, обычно прыгают после запятой значения.
У любого NTC главное знать 2 параметра, сопротивление при 25°С и характеристику B, дальше используем макркос или выбираем из доступных характеристик, процессору без разницы производитель.
"ПТ100 использовал макрос 100М" так не должно быть, для Pt100 нужно использовать макрос, встроенных НСХ нет в настройках аналогового входа.
Кнопка онлайн отоадки правее кнопки симуляции, с двумя стрелками.