А еще такой вопрос, сейчас на оборудовании проверить возможности нет, ПЛК уехал по гарантии, а сроки уже прошли...
Панель (Мастер) <> RS-485 <>ПЛК (слейв)<>RS-232-RS485<>Облако через ПМ210(Мастер).
Если их все посадить на 485? По идее нельзя же иметь 2 мастеров в одной сети? Кто-нибудь опыты такие ставил?
Два мастера никак, да и зачем?
ПЛК вроде у Вас слейв для обоих мест и для панели и для облака
Панель мастер --> ПЛК слейв через RS-232Debug, если панель и ПЛК в одном шкафу.
Остаются RS232 и RS485