    Вообщем отчитаюсь

    Датчики типа ПТ100 получилось подключить без проблем. единственное, почему то на одном из датчиков прыгают показания на 1-3 градуса, это можно как то убрать? а то каждую секунду новое показание

    NTC нет, видимо сименс бережет свои секреты( или у меня недостаточная квалификация.

    Входы для всех датчиков ставил 0-300кОм, с другими не получилось
    Для ПТ100 использовал макрос 100М, с макросом Pt100 почему то ничего не заработало