Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Трудности с нормирующим преобразователем НПТ-3

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,747

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Автовазов Посмотреть сообщение
    В результате всех мероприятий было выявлено, что НПТ-3 выходят из строя по причине каких-то повышенных наводок на провод подключения. Только изменив маршрут прокладки кабеля нам удалось избавится от причины выходов из строя НПТ. Просто в голову не укладывалось как это все работало 2 года без сбоев, а потом пошли наводки и система начала глючить, при том что рядом ничего не менялось.
    Так может у вас кабель неэкранированный?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Очень похожа проблема.
    Стоит 6 термопар на всём протяжении печи. Через четыре дня вышли из строя 3. температуры прыгают от -80 до 400 (термопара К 0..1300) причем сломаны те у которых температура была в районе 500-900 , а остальные в порядке. Причем одна начала сбоить на второй день, немного но признаки были. Чтобы не говорили на счет неэкранированности - термопары в керамическом чехле и полностью изолирована от корпуса печи, а так же хорошо теплоизолированы. Все провода лежат в отдельном лотке. что исключает наводку от внешних цепей, так же в пользу этого говорит, что вышли только три преобразователя из шести (провода все лежат рядом) . Вот отсюда делаю и о том что читал выше, делаю вывод - преобразователи выходят из строя по причине некачественных комплектующих или некачественного изготовления. так что ждем выхода из строя остальных трёх. Акты дефектации составлены и все передано другим отделам.
    Думайте товарищи.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru с указанием моделей датчиков и модели прибора, к которому их подключаете.
    Продукт менеджер направления СПУ

Похожие темы

  1. ТРМ133: трудности с настройкой.
    от Просто_спросить в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 18:33
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 22:55
  3. Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    от правовед в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:14
  4. датчик с нормирующим преобразователем
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 12:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •