    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    порт дорабатывать не нужно - 485 работает на 1200 метров с 20 приборами - был опыт.
    У меня сложилось впечатление, что на длинных линиях он работает лучше чем на коротких.

    Резисторы на концах линии ставятся что бы не было волновых отражений от конца линии и образовани эхо или стоячей волны. Но это справедливо для длин сравнимых с длиной волны. А тут длина меньше метра и проблемы со связью. Нет ни потерь, ни заваливания фронтов ни отражений... Но проблемы со связью есть. Проскакивает 81 ошибка, задержки связи 1-3 сек.

    Ошибки наблюдались на разных проектах. Причём на предидущем проекте (плк 100+3ТРМ151 через 1 м кабеля) путём подбора кабеля и резисторов удалось добится сносных результатов (задержка до 1 сек). Но ведь это значит, что устойчивость связи на грани...
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 06.02.2010 в 18:59.