    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Да, обновление с SD-карты прошло корректно. Вот только тех проблем, которые я надеялся решить, оно не закрыло.
    А какие проблемы вы надеялись решить?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    > какие проблемы вы надеялись решить?

    Некорректная работа окна ввода численных значений VisuDialogs.NumpadExtended элемента Text field.
    Если задать ему в качестве строки формата %04X и вызвать его по событию OnMouseClick, в окне отображения будет не шестнадцатеричное представление, а десятичное. Но интерпретировать его NumpadExtended будет как шестнадцатеричное. При переключении радиокнопки в Dec, и обратно в Hex, в окне отображения появится %X . Повторное переключение в Dec, и обратно в Hex вызовет исключение рантайма.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Для Text field-а Texts.Text = %04X , Text variables.Text variable = PLC_PRG.testVar (тип -- WORD).

  4. #14

    По умолчанию

    Можете выложить простой проект с одним полем ввода, на котором это повторяется, пожалуйста?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Исключение падает, если в настройках проекта (Project -> Project Settings...) во вкладке 'Visualization' в блоке 'Advanced' включить опции 'Visible' и 'Activate property handling in all element properties'.
    Если эти опции не включать, окно ввода всё равно работает некорректно.
    Вложения Вложения

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Исключение падает, если в настройках проекта (Project -> Project Settings...) во вкладке 'Visualization' в блоке 'Advanced' включить опции 'Visible' и 'Activate property handling in all element properties'.
    Если эти опции не включать, окно ввода всё равно работает некорректно.
    Спасибо, все воспроизвелось на виртуальном контроллере на самой свежей версии CODESYS.
    Я отпишусь разработчикам об этом баге.

  7. #17

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Будем ждать. Уж очень неохота пилить обходные решения.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Будем ждать. Уж очень неохота пилить обходные решения.
    Но сразу хочу сказать, что это не быстро - проблема есть даже в текущей версии CODESYS, на которую мы перейдем в течение ближайших месяцев.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. Конфигуратор МК 110
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:34
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор ПЧВ
    от Capiton в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 15:30
  5. Си-8 конфигуратор
    от Юрий Ростов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •