Валенок по первым заявлениям таймаут у мастера должен быть больше в два раза, на случай, если в этот момент порт RS485 опрашивается вторым мастером и МКОН поставит в очередь запрос первого мастера. А потом вдруг все поменялось...

У шлюза тоже есть таймаут ожидания ответа по 485. И если таймаут мастера больше чем таймаут шлюза - то мастер будет рвать соединение и конектится снова.
сообщение https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343618
и там же где-то, что таймаут мастера должен быть не менее 300 мс (ТРЕХСОТ так его)

з.ы. да, есть ситуации когда после каждого опроса требуется обрывать соединение между ПК и шлюзом так же как и удерживать соединение. Это не принципиально особенно, а вот если мастер получив ответ ждет оставшееся время таймаута это туши свет, сам так запрограммил один драйвер, не понимая процесса. Потом правда с разработчиком допилили часть кода, где можно было останавливаться раньше и обрывать таймаут. Вообще проблема сидит где-то в работе с портом в Windows, если я правильно понял.