Подскажите, этот прибор можно подключить через сторонний преобразователь rs485 ?
Подскажите, этот прибор можно подключить через сторонний преобразователь rs485 ?
Главное что бы преобразователь был нормальный. И желательно с гальванической развязкой. Особенно в случае, если комп стационарный.
Да вопрос то не в этом, на приборе разъем для программирования rj12 распиновки на него нет, вопрос как подключить rs485?
Извините, дал не верный совет. Почему-то посчитал что речь идет о ПЛК110.
А в ПР110 через 485 программировать не получится. Только читать-писать регистры. И то, если модель реле имеет этот интерфейс.
В переходнике ПР-КП10(20) сторона прибора не 485.
Последний раз редактировалось Sulfur; 20.11.2020 в 14:13.
Программировать в любом случае не получится, но я так понимаю вопрос был про подключение для обмена по Modbus, тут тоже все чуть сложнее из-за универсального разъема и через который прибор программируется и работает по сети, интерфейс есть у всех ПР110, только режим слейв, для преобразователей отличных от ПР-МИ485 нужен "напильник"и умение гуглить.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Подключение возможно, но через преобразователь USB-TTL плюс подключение питания на соответствующие выводы разъема.
Ищите поиском, была и переделка ПР-КП10 и сторонние варианты. я подключал через Ethernet-TTL преобразователь USR-IOT.
Возможно и программирование в том числе, но требуется перезапуск ПР110 если не ошибаюсь, давно с ним не игрался.
Чтобы подключить RS485 то нужен преобразователь RS485-TTL с автоопределением направления передачи. Есть такие на Ali но дешевые без гальванической развязки со стороны RS485.
Простите с какого не получится программировать? rovki вам легко докажет обратное, они даже с Atman удаленно это проделывали через Internet.
Последний раз редактировалось melky; 21.11.2020 в 11:33.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ревака Юрий напряму нет, а если RS485-TTL то да![]()
я смотрю проще все таки приобрести пр кп 20 и не заморачиваться.