Да уж.
1. один блок не справляется с задачей, сложновато писать программу в данном случае.
2. пытаться что-то сделать через Т воды глупая затея, как оказалось
3. Надо ставить датчик Т на то место, где он стоит штатно (только там скорее всего NTC 10k и такой ПР200 вроде не переварит, хотя не разбирался еще.
И делать алгоритм в простом варианте. Оттайка каждый час до 9,5 гр на испарителе но не более 5 минут с отключением соответственно циркуляционных насосов.
Так же надо отключать насосы по мере опять же контроля Т испарителя.
Если толком на одном своем неразобранном блоке не получится, забью и буду уже переделывать под воду не заморачиваясь с воздухом дальше, но было бы интересно победить конечно
Да, проблема как раз в том, что нет возможностей регулировать, сплиты брались дешевые и сердитые, так как при работе на воде пофигу на принципы регулирования только капиляркой.