Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
У прибора три выхода. Два сигнализации, один правление для ТТР.
Согласно задачи нужно три канала:
1. Разрешение работы гидростанции.
2. Нагрев
3. Охлаждение.
--
Выход для ТТР (№3) - нагрев, выход 1 - охлаждение, выход 2 - разрешение работы.
Как-то так.
Не совсем понятен смыл ручного включения нагрева. Если все же он нужен именно так, то на выход 3 для ТТР придется использовать маленькие модульные ТТР с коммутацией постоянного (для 24В) или переменного (для 230В) тока. Напрямую от него промежуточное реле вряд ли будет работать.

Выходы конфигурируюся в параметре ConF, требуемая логика 3.U. Основная уставка - температура для нагрева масла, например 15*С, нижний и верхний пределы сигнальных выходов выставляются с учетом гистерезиса. Т. е. по факту получается три точки задания температуры.
Как обычно,все просто, спасибо, получается при логике 3U нижний порог срабатывания -температура при которой масло пересатет греться ТЭН (10 градусов), верхний порог сигнализации - температура при которой запускается вентилятор (60 градусов)