Сергей0308 делал вчера упрощенный вариант, в результате утром ТН отключился совсем, был 0 на выходе Q2 то есть произошло то самое снижение температуры за 3 минуты (на входе макроса стояло 30 и внутри Х на 100 мс) и за это время не произошло увеличения температуры, чтобы сбросить триггер.
Проблема заключается в чем собственно. При включении компрессора разрешается работа блока и на SEL подается импульс, который фиксирует текущую температуру и запускает таймер TON1
1. при включении температура сперва может пойти вверх, а потом вниз из-за прокачки насосом. Так как ТН стоит вторым котлом с дизелем, работать может только один (установлен 3-х ходовой на обратке, циркуляционный насос один). Перед запуском например мог работать дизель и в системе достаточно горячая вода была, по этому возможно такое поведение Т сперва вверх, потом вниз и потом уже от нагрева ТН вверх - временной диапазон неизвестен.
2. Температура может сразу пойти вверх, без провала вниз и ТН ее продолжает греть
3. Температура сперва может пойти вниз, а потом вверх
Для всех режимом временной диапазон между падением температуры и повышением неизвестен. А так же неизвестно, по какому из 3-х вариантов начнется действие. Например если вариант 1 и 3, то можно было бы поставить счетчик на VIP (-) и отключать на второй итерации падения.
А если вариант 2, то тогда ничего не сработает со счетчиком.
Попробую 3-й вариант, а то замудренное там что-то во всех вариантах для моего понимания
Блин, нужен какой-то макрос, который будет сравнивать температуру строго 2-3 минуты назад, а не так, как в схеме обновление текущей каждые 3 минуты.... Кажется тут скорее всего собака зарыта...