Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Да не за что благодарить. Если что обращайтесь. Нагрузка индуктивная, но для того и существуют спецкомпоненты в т.ч. оптопары которые коммутируют нагрузку в районе действия нулевого напряжения полуволны. применительно к переменному напр. в этом сл-е импульс самоиндукции очень незначительный , поэтому я Вам и говорю, что ничего сложного и страшного нет в Вашем сл-е.Вот если скоммутировать инд. нагр. на гребне полуволны а это 310В. Тогды-ой!
Набор бреда, блин!
Во-первых, лучшая точка для включения индуктивной нагрузки - пик напряжения. Во-вторых, никакой особой эдс самоиндукции при выключении тиристора не будет, он выключается при околонулевом токе нагрузки, по-другому просто не умеет. Снаббер на тиристор вешается совершенно для других целей.
Читать "умные советы" было смешно, не хотелось вмешиваться, но ведь еще кто-то может этот бред прочитать...