Показано с 1 по 10 из 4028

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Термокон Посмотреть сообщение
    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.
    DEC и Unsigned - это представление, понятное людям.
    С точки зрения хранения в памяти -10 и 65528 - это один и тот же набор бит.
    Поэтому я не могу понять фразу "надо вводить DEC, а передавать Unsigned".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Термокон Посмотреть сообщение
    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.
    DEC соответствует INT , а Unsigned - WORD. У вас два варианта, с помощью масштабирования в дисплее перевести DEC в Unsigned, либо с помощью макроса INT_TO_WORD.
    Есть и 3 вариант, с помощью функциональной области ( или функциональной кнопки) копировать задающий регистр в другой, там же математической операцией прибавить к заданному числу 65536. И уже его отправить в контроллер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2020 в 11:23.

  4. #4

    По умолчанию

    Огромное Вам спасибо, буду пробовать.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •