Цитата Сообщение от Апрель Посмотреть сообщение
asbbox написал:
Если правильно понял - на канале влажного термометра периодически так и возникают прочерки?
Но прочерки говорят об отсутствии нормального сопротивления датчика между клеммами прибора, т.е. величина этого сопротивления далека от нормы - или очень большая (до обрыва провода), либо мала (до короткого замыкания).
Об этом же говорят "прыгающие" показания прибора.
Или эта же неисправность возникает внутри прибора (например, из-за плохой пайки при вибрации работающего оборудования изменяется сопротивление измерительной цепи).
На датчике скруток нет, так что скорее всего прибор. Если никаких идей больше не появится, будем прибор ковырять. Спасибо за участие!