Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Ну вот теперь понятно, что вентилятор на охлаждение по замыслу.Из этого следует что последний предложенный Вам Сергеем308 проект нужно корректировать. Это чисто теоретическое задание или все же практическое? Т. есть это какая-то " коробка" или термошкаф, или помещение например и порядок температур. Это к тому что например в сильную жару включение приточно вытяжной вентиляции (без кондиционирования) может привести к повышению комнатной температуры, а не к понижению как зимой. Не во всех , но очень многих частотниках имеется встроенный ПИД , подключив к нему датчик температуры , и задав уставку (предварительно конечно должным образом сконфигурировав ЧП) можно управлять вентилятором без ручных кнопок. К моменту вкл. ТЭН вентилятор должен полностью остановиться , а не просто убавить обороты ,по логике вещей. Задание конечно Вам выдали очень противоречивое , учитывая что вентилятор на охлаждение , как говориться "вопрос на засыпку" Если это практическое , то опишите состав оборудования, и прочие условия, наверняка Вам подскажут правильный алгоритм.
В первый раз такое встречаю, чтобы требовалось оперативно изменять режим работы ПИД-регулятора(то холодильник, то нагреватель), в зависимости от изменения внешних условий.
Ни в одном ПИД-регуляторе не встречал функции оперативного изменения режима работы!
В моём проекте это просто сделать(уже писал как), не ясно как сигнал формировать для этого возможного изменения режима работы, воздействие может быть как от работы вентилятора, так и внешнее возмущение. Мне так кажется, проще добавить режим работы лето/зима и вручную его переключать либо по времени года.