У меня только один вопрос. Поче у на входе 4000. У вас прибор такой или из паспорта информация? Просто аналоговый вход в режиме сопротивления измерять может до 99999
У меня только один вопрос. Поче у на входе 4000. У вас прибор такой или из паспорта информация? Просто аналоговый вход в режиме сопротивления измерять может до 99999
Скорее всего это попытка реализовать задатчик выхода на резисторе, я сам так иногда использую переменный резистор для имитации какой-то величины в программе, и тогда ставим мин и мах диапазон резистора, а на выходе получаем изменяемую величину в нужном диапазоне, которая задается второй парой уставок в макросе.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С реальными переменными резисторами я примерно так делаю:
Задатчик.PNG
Котёл №3_0.owl
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Всем спасибо за оказанную помощь. Ответ был сразу дан Ревака Юрий "Любой аналоговый выход из логики принимает на вход 0-1.0".