    RAW receive count: 5
    RAW-REC: 02 03 00 01 00
    RAW receive count: 3
    RAW-REC: 01 D5 F9
    Receive count: 8
    REC: 02 03 00 01 00 01 D5 F9
    RAW receive count: 5
    RAW-REC: 02 03 00 00 00
    RAW receive count: 3
    RAW-REC: 01 84 39
    Receive count: 8
    REC: 02 03 00 00 00 01 84 39
    Read 4xxxxx
    Address: 1 Count: 1
    XMIT count: 7
    XMIT: 02 03 02 00 00 FC 44
    пакеты приходят частями, два запроса(REC: 02 03 00 01 00 01 D5 F9 и REC: 02 03 00 00 00 01 84 39) один ответ (XMIT: 02 03 02 00 00 FC 44)

    очевидно же что что то не так с настройками

    ЗЫ да можно эмуляторы не подключать когда в конфигуратре видно что есть проблема owen.png
    Последний раз редактировалось capzap; 29.10.2020 в 14:20.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 10:50
  2. УФ монитор
    от алекс777 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 11:00
  3. УФ монитор
    от алекс777 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 21:20
  4. Монитор КМС-Ф1
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 21:26
  5. Контроллер-монитор сети КМС-Ф1
    от Electro2 в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •