Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
Дайте ссылочку на примеры работы с аналоговыми выходами. Раньше как то на нужно было, а тут стало надо и не могу найти информацию как масштабировать параметры используемые в лоджике к аналоговому выходу.
Почему делить надо на 100? И как с выходом напряжения 0-10В?
Любой аналоговый выход из логики принимает на вход 0-1.0, дальше по ситуации, в зависимости от того что у Вас за диапазон, 100 это наиболее часто используется, так как ПИД от 0-100% в основном работает.