Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
Такие трехточечные регуляторы делают на котлах с большим расходом пара, на котлах до 25т/час прекрасно работают обычные пд200.
И коллега прав такие регуляторы делают на различных ПЛК (и ПР200 конечно тоже), обратитесь к программисту.
Есть такие режимы эксплуатации котла, где потребление пара - вещь непредсказуемая. И кардинальные изменения могут быть практически мгновенными. Прямо, режим реле - "вкл"- "выкл". В таких условиях ПД недостаточно. нужен корректирующий сигнал от расходомера пара и воды. Одно дело - уровень упал, но потребление пара близко к нулю. И другое дело - тот же уровень, но потребление пара - максимальное