Показано с 1 по 10 из 237

Тема: ПР-200 Таймер

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Я хотел заказать ПР200 220.23.1. со встроенным блоком питания на 24В. У этой модели нельзя запитать дискретные входы от встроенного блока 24 вольтами?
    Конечно можно, смотрим РЭ ПР200 максимальная нагрузка встроенного БП24 В 100мА, Входной ток дискретного входа при 30 В -5 мА , кто Вам сказал что можно подключить только 2 датчика ? Считаем, при трех замкнутых герконах ( это единовременный максимум в этой системе) получаем 15 ма ( при24в очевидно несколько меньше) , если Вы решили использовать датчики тока +еще 20мА на канал. Мощности встроенного БП24 В выше крыши , в чем проблема?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 20.10.2020 в 18:11.