Показано с 1,781 по 1,790 из 3662

Тема: разные вопросы новичка

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex469 Посмотреть сообщение

    1. Если уставка времени равна 0 (Set_time_MB = 0), то по команде Start_MB=1 (запуск) одно из ус-в (либо А, либо В) должно включиться и работать до поступления команды Start_MB=0 (останов).
    ..........................
    3. Если уставка времени НЕ равна 0 (Set_time_MB = X сек) и Regim_MB = 2, то по команде Start_MB=1 (запуск) ус-во В должно включиться и работать до поступления команды Start_MB=0 (останов).
    При этом ус-во 1 всегда находится в выключенном состоянии.
    Это, что получается у второго устройства нет таймера?
    Тогда программа упрощается
    Захват-2.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2020 в 10:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •