Показано с 1 по 10 из 31

Тема: ПЛК160 и китайский термостат

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    новая инфа. 0 регистр отвечает за включение/отключение термостата. Если поставить Register Output Module то он вообще не включается. Точнее нажимаешь кнопку включения, он появляется на мгновение и снова гаснет, как будто переменная всегда в 0. Но если ее вручную менять в КС то работает!!! WTF?"?!?!?!? При этом висит что связи нет. Выходные не показывает.
    Почему КС Register Output Module не дает делать выходом. Только как вход О_О
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 05.10.2020 в 13:05.