Цитата Сообщение от MikiMouse Посмотреть сообщение
Прошу прощения за задержку. Пришлось достать ПЛК 160 старого образца, с ним всё работает. По поводу нерабочего ПЛК:
1) ПЛК160-24.У-М (Зав. №: 80933190732286124);
2) PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160
Binary VERSION 1.0.11
Need Target version >= 3.12
Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
STM32 binary version 114
MAC E4:1E:0A:00:24:97
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0;
3) 01.jpg
4) КТХ 150л (M02) копия без кода.pro
Добрый день.

Скорее всего ошибка связана с тем, что у Вас аналоговые выходы 3 и 4 сконфигурированы как 4-20 мА, а ПЛК160 имеет модификацию "У", которая не поддерживает такой режим.
Выставьте в них настройку 0-10V

В РЭ на ПЛК160 [М02] есть примечание на этот счет:
2020-10-02_11-46-14.png