    Цитата Сообщение от Alexteam Посмотреть сообщение
    Вот так бывает когда только начинаешь осваивать данную сферу, по питанию вопрос решили, а проект так и не запустил релешки.
    А скорость зачем Вы изменили в ОРС-сервере была 9600, а в ИПП120 - 115200, поставьте такую на какой ранее связь была и чтение регистра уберите, Вы же его только пишите(пытаетесь записать)!
    Регистр конечно не принципиален, в пределах 32, но Вы же хотели повторить команду с ИПП120, что ранее с ОРС-сервера посылали, это так к слову!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну да есть желание повторить те действия что с ОРС сервера отправлял, для вкл и выкл реле.
    В ИПП стоит 9600, не знаю откуда взялась информация за 115200.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexteam Посмотреть сообщение
    Ну да есть желание повторить те действия что с ОРС сервера отправлял, для вкл и выкл реле.
    В ИПП стоит 9600, не знаю откуда взялась информация за 115200.
    Здесь просто разрешить эту коллизию, посмотрите свой проект из 29 поста:

    Запись в релейный модуль.PNG

    И коль хотите повторить, то поставьте и запись в "1" регистр, как ранее было, коль так и так лезть!

    Запись в релейный модуль_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2020 в 11:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Это я понял там все поправил, та же самая песня, реле не включается, все таки думаю в адресе регистра дело. Адрес Регистра это же адрес реле?
    15.jpg

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexteam Посмотреть сообщение
    Это я понял там все поправил, та же самая песня, реле не включается, все таки думаю в адресе регистра дело. Адрес Регистра это же адрес реле?
    15.jpg
    Ну да адрес регистра должен совпадать с номером выходного реле!

    Для эксперимента можно попробовать писать 10-й функцией, если и это не поможет поставить галку запись по изменению, далее как Валенок предлагал, можно увеличить интервал между запросами, короче, вариантов непочатый край!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот здесь мы и подошли к знаменателю, Адрес регистра должен совпадать с адресом выходного реле.
    Выходное реле на модуле имеет адреса от 0x0001 до 0x0020.
    Такие данные чисто физически нет возможности прописать в Адресе регистра в Qwen Logic так как там можно указывать значения только цифрами, буквы он не дает написать.

    Список адресов на китайском модуле с реле.
    0x0001,0x0002, 0x0003, 0x0004, 0x0005, 0x0006, 0x0007, 0x0008, 0x0009,0x000A, 0x000B, 0x000C, 0x000D, 0x000E, 0x000F, 0x0010,

    0x0011, 0x0012, 0x0013, 0x0014, 0x0015, 0x0016, 0x0017, 0x0018, 0x0019, 0x001A, 0x001B, 0x001C, 0x001D, 0x001E, 0x001F, 0x0020.
    Последний раз редактировалось Alexteam; 02.10.2020 в 11:35.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexteam Посмотреть сообщение
    Вот здесь мы и подошли к знаменателю, Адрес регистра должен совпадать с адресом выходного реле.
    Выходное реле на модуле имеет адреса от 0x0001 до 0x0020.
    Такие данные чисто физически нет возможности прописать в Адресе регистра в Qwen Logic так как там можно указывать значения только цифрами, буквы он не дает написать.

    Список адресов на китайском модуле с реле.
    0x0001,0x0002, 0x0003, 0x0004, 0x0005, 0x0006, 0x0007, 0x0008, 0x0009,0x000A, 0x000B, 0x000C, 0x000D, 0x000E, 0x000F, 0x0010,

    0x0011, 0x0012, 0x0013, 0x0014, 0x0015, 0x0016, 0x0017, 0x0018, 0x0019, 0x001A, 0x001B, 0x001C, 0x001D, 0x001E, 0x001F, 0x0020.
    Здесь нет проблемы, просто разные системы счисления, в ОЛ десятичная, будет соответствовать диапазону 1-32, всё!

    Запись в релейный модуль_3.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.10.2020 в 11:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    Question

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А скорость зачем Вы изменили в ОРС-сервере была 9600, а в ИПП120 - 115200, поставьте такую на какой ранее связь была и чтение регистра уберите, Вы же его только пишите(пытаетесь записать)!
    На 9600 всё работает. Возможна работа с таким устройством на другой скорости или она фиксирована?
    R421C32 подключаю к PC через USB2RS485 конвертор (ZK-U485) - данные кидаю в виртуальный COM порт

Похожие темы

  1. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  2. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  3. СПК110 через RS485 по протоколу IЕС 61107 (не MODBUS)
    от Dmitry_DAK в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  5. Обмен через RS485 ModBus
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •