Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Аналоговые входы ПЛК 160

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    В общем проблема висит, и я всё больше склоняюсь, что это брак. Уже был опыт, когда не работали аналоговые выходы у обновлённого ПЛК 160 М02, сдавали в ремонт. У другого шлейф питания был вынут из платы, заметили, когда уже разобрали. Похоже производство обновлённой линейки ещё не налажено до конца, ну или это нам так везёт.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikiMouse Посмотреть сообщение
    В общем проблема висит, и я всё больше склоняюсь, что это брак. Уже был опыт, когда не работали аналоговые выходы у обновлённого ПЛК 160 М02, сдавали в ремонт. У другого шлейф питания был вынут из платы, заметили, когда уже разобрали. Похоже производство обновлённой линейки ещё не налажено до конца, ну или это нам так везёт.
    Добрый день.

    Уточните
    1) Полную маркировку ПЛК;
    2) Версию прошивки;
    3) Схему подключения;
    4) Приложите проект.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Уточните
    1) Полную маркировку ПЛК;
    2) Версию прошивки;
    3) Схему подключения;
    4) Приложите проект.
    Прошу прощения за задержку. Пришлось достать ПЛК 160 старого образца, с ним всё работает. По поводу нерабочего ПЛК:
    1) ПЛК160-24.У-М (Зав. №: 80933190732286124);
    2) PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 1.0.11
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:24:97
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0;
    3) 01.jpg
    4) КТХ 150л (M02) копия без кода.pro

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikiMouse Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за задержку. Пришлось достать ПЛК 160 старого образца, с ним всё работает. По поводу нерабочего ПЛК:
    1) ПЛК160-24.У-М (Зав. №: 80933190732286124);
    2) PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 1.0.11
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:24:97
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0;
    3) 01.jpg
    4) КТХ 150л (M02) копия без кода.pro
    Добрый день.

    Скорее всего ошибка связана с тем, что у Вас аналоговые выходы 3 и 4 сконфигурированы как 4-20 мА, а ПЛК160 имеет модификацию "У", которая не поддерживает такой режим.
    Выставьте в них настройку 0-10V

    В РЭ на ПЛК160 [М02] есть примечание на этот счет:
    2020-10-02_11-46-14.png

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Скорее всего ошибка связана с тем, что у Вас аналоговые выходы 3 и 4 сконфигурированы как 4-20 мА, а ПЛК160 имеет модификацию "У", которая не поддерживает такой режим.
    Выставьте в них настройку 0-10V

    В РЭ на ПЛК160 [М02] есть примечание на этот счет:
    2020-10-02_11-46-14.png
    Добрый день! Вы имеете ввиду, что конфигурация выходов влияет на вход? Раньше такого не замечал. На днях попробую и обязательно отпишусь, спасибо!
    Последний раз редактировалось MikiMouse; 02.10.2020 в 14:18.

Похожие темы

  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  3. Аналоговые входы ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:45
  4. аналоговые входы
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •