Добрый день. не могу подключится к СПК ни по Ethernet ни по USB.
Версия кодесис - 3.5 SP14 patch 3.
версия прошивки СПК - 1.2.0803.1220
Таргет файл - 3.5.14.34
помогите пожалуйста
Добрый день. не могу подключится к СПК ни по Ethernet ни по USB.
Версия кодесис - 3.5 SP14 patch 3.
версия прошивки СПК - 1.2.0803.1220
Таргет файл - 3.5.14.34
помогите пожалуйста
пардон. необходимость отпала. прочитал тут же про UDP порты.
единственно хотелось бы знать как их настроить, что бы не приходилось явно писать IP?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Не могу подключиться к СПК107 М01
подскажите решение.
2.png
Последний раз редактировалось Одисей; 23.09.2020 в 22:07.
Здравствуйте.
Выбранная вами версия таргет-файла не соответствует прошивке на контроллере.
Вариантов решения 2:
1. Обновить прошивку СПК
2. Откатить версию таргета
Рекомендую обновить прошивку на 1.2.0803.1220, скачать можно здесь .
С уважением, Коськовецкий Владислав.