Тема: Неустойчивая связь по Modbus RTU между СПК1ХХ и ТРМ210

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3
    Пользователь
    Регистрация
    07.06.2018
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Евгений, здравствуйте!
    Сделал, как Вы рекомендовали - выходит сообщение "ILLEGAL DATA VALUE" (некорректные данные). После этого я начал по одному удалять каналы и проверять связь. Прерывание устранилось, когда не осталось каналов на запись с типом данных "Signed Int16" (видео_1). Как только добавил канал на запись, например, "Уставка регулятора" с типом данных "Signed Int16" - прерывание связи вновь появилось (видео_2).
    Попробовал выполнить преобразование INT_TO_WORD с помощью функции и с помощью объединения - по 1-ому - связь всё равно прерывается, а по 2-ому - подготовленная INT не записывается и сбрасывается в 0 - не получилось пока.
    Считаю, что проблема из за каналов, где есть отрицательные INT, т.к. в карте регистров на ТРМ есть фраза "Для параметров, значения которых могут иметь отрицательное значение (Signed Int16), отрицательные числа представляются в дополнительном коде". А у меня для записи INT с + и - одинаково выполнено.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Не передаются данные между ПЛК100, ТРМ210, МЭ110
    от Тата_Неизвестная в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 11:38
  2. Связь между ПЛК по RS 232
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 09:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 13:21
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  5. неустойчивая работа пм-01 на Rs-485
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 11:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •