163 страница руководства программирования плк110\160
Вложение 50741
163 страница руководства программирования плк110\160
Вложение 50741
ЕСЛИ LastError != 0 ТОГДА
АварияВсеПропало := ИСТИНА;
ИНАЧЕ
АварияВсеПропало := ЛОЖЬ;
КОНЕЦ_ЕСЛИ
Здравствуйте, есть вопрос по поводу работы входов на ПЛК110-24.60.Р-М , при подаче напряжения -24В на вход контроллер не реагирует на это, нету индикации и подтверждения сигнала в codesys .
Проблема решена. Причина банальна. Отсутствие контакта на нуле.
Невнимательность.
Спасибо. Займусь.
Вложение 50803 Здравствуйте, мне нужно пинговать устройство в сети. Нашел библиотеку OwenLibPing.lib на сайте Овен. Не получается ввести данные, Вложение 50804 не знаю как вбить пингуемый адрес?
Добрый день.
Адрес задается в HEX:
192.168.39.2 = 16#C0A82702
(192 = 0xC0, 168 = 0xA8, 39 = 0x27, 2 =0x02)
Рекомендую также ознакомиться с примером использования библиотеки - в него входит функция конвертации IP из строкового вида в DWORD:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...xx/21_Ping.zip
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Что означают эти синие стрелочки с в кодесис Вложение 50825