Показано с 1 по 10 из 4941

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    День добрый, можно ли написать программу под модуль расширения ПРМ-24.1, а сам модуль не подключать? Естественно та часть программы что обрабатывается модулем работать не будет, может в меню настройку такую сделать, но основной цикл работать будет? Просто создать и прошить пр получается и вроде даже работает, но это с ходу, может какие то подводные камни есть?
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый, можно ли написать программу под модуль расширения ПРМ-24.1, а сам модуль не подключать? Естественно та часть программы что обрабатывается модулем работать не будет, может в меню настройку такую сделать, но основной цикл работать будет? Просто создать и прошить пр получается и вроде даже работает, но это с ходу, может какие то подводные камни есть?
    Спасибо!
    Добрый день. Проблем быть не должно, если конечно по какому-то входу из ПРМ, состояние которого видно не будет, Ваша логика не потеряет смысл, а так цикл будет работать, можно даже по флагу состояния модуля сделать сигнализацию, или блокировать часть логики.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый, можно ли написать программу под модуль расширения ПРМ-24.1, а сам модуль не подключать? Естественно та часть программы что обрабатывается модулем работать не будет, может в меню настройку такую сделать, но основной цикл работать будет? Просто создать и прошить пр получается и вроде даже работает, но это с ходу, может какие то подводные камни есть?
    Спасибо!
    Я так понимаю вы хотите делать проект на перспективу . В начале без него , а потом по мере развития его докупить .
    Я Сам разрабатываю проекты всего с возможностью выбора конфигурации пользователем . Например если есть подпитка в котельной и он хочет её использовать с реле то входит в меню и устанавливает флаг
    И алгоритм начинает на это реагировать с соответствующими аварийными оповещениями .
    В Вашем случае аналогично можно сделать флаг наличие ПРМ1 или его отсутствия . И естественно писать проект с учётом этого флага .

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •