Купил ПМ210 и 2 месяца всё работало без проблем вместе с СИ30.
Теперь решил прикрутить ПР200 вместо СИ30. Сделал всё по инструкции по подключению ПР200 к облачному сервису (настройки задавал вручную и через экспорт). В итоге данные в облачный сервис вообще не отображаются.
Игрался разными настройками в облаке и в ПР200, скоростью передачи данных - результат один и тот же - нет данных в облаке.
Переключил режим работы на Modbus ASCII, подключился к RS485 с помощью ОВЕН АС4 и открыл терминал, что бы глянуть обмен. Вижу, что от ПМ210 отправляет запрос на чтение, в ответ ему приходит от ПР200, что такого регистра нет (смотрел формат сообщения в Wikipedia и расшифровывал).
Куда копать дальше?
Версии OwenLogic последняя. Провода короткие, не более 20см, скорость 9600.
Может кто-то посоветует программу для имитации Modbus master? В терминале тяжело смотреть и анализировать ответы.