Тема: Настройка опроса ModBus Master

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,388

    По умолчанию

    Вторая строка
    02 10 00 61 00 02 04 00 00 A0 00 43 0F - это у вас запись
    03 03 00 2C 00 01 44 21 - чтение
    04 03 00 2C 00 01 45 96 - то же чтение
    05 03 00 2C 00 01 44 47 - то же чтение
    06 03 00 2C 00 01 44 74 - то же чтение
    07 10 00 06 00 01 02 00 00 8D 96 - запись
    01 03 00 63 00 02 34 15 - чтение



    Вероятно срабатывает таймаут и ПЛК переходит к чтению следующего адреса.... и при этом есть запись еще

    3 строка
    02 10 00 61 00 02 04 00 00 A0 00 43 0F - запись
    02 10 00 61 00 02 10 25 - ответ что запись успешна
    Последний раз редактировалось melky; 10.08.2020 в 15:32.

  2. #2

    По умолчанию

    Да, я отлично знаю модбасик, без парса его читаю. Так меня это и шокирует. Что творит этот крейзи плк?

  3. #3

    По умолчанию

    А кто как реализует обмен с модулями? я один чтоли делаю это через настройку конфигурации ПЛК?

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2021, 18:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 15:53
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 22:49
  4. СПК 207 - настройка modbus master/slave
    от VigVam в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 15:49
  5. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •