Цитата Сообщение от Ghuerdon Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Имеется вопрос по поводу управления эмулятором печи ЭП10.
Имеется оборудование ПЛКк110, модуль аналогового ввода, модуль дискретного ввода/вывода, ПР200, УЗС1, бп, ЭП10, панель оператора.
Задумка следующая: осуществить ПИД(если возможно, в чем очень сомневаюсь) регулирование печью через ПР200, поскольку для ПЛК не имею модуля аналогового вывода, а уже данные по температуре печи через модуль ввода аналогового будут поступать на контроллер и потом на панель оператора, сигнализации и блокировки через дискретный модуль ввода/вывода завязать на контроллере.

Можно ли осуществить регулирование ЭП10 через ПР200 посредством ПИД регулятора? Или возможен только вариант с симисторной оптопарой?

Дали задание в универе, чтобы сделать ПИД регулирование, но, что-то судя по схемам вариантов таких не вижу. Сказали, чтобы диплом на магистратуре делал по этой теме
Добрый день.

ЭП10 это объект управления, как он будет управляться, зависит от вас.

Можно, например, взять ПР200 с выходом U или I и через твердотельное реле плавно управлять нагрузкой.
И стоит понимать, что в ЭП10 встроен датчик 50М. ПР200 будет с ним работать, но по 2х проводной схеме + диапазон измерения входа ПР200 0...4 кОм. Соответственно, будут погрешности измерений.
Так же, можно использовать и выход "Р" для ПИД-регулирования, но надолго этого выхода не хватит...