Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК110 и битовая маска

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скороспелов Андрей Посмотреть сообщение
    В ST заведите вход IN типа word и 16 булевых выходов. Затем код:
    B0 := IN.0;
    B1 := IN.1;
    B2 := IN.2;
    и т.д.
    Спасибо большое! Пришлось немного повозиться, но с вашей помощью все заработало)

    P.S. Может кому будет полезно. На МВ110-224.32ДН состояния первых 16-ти входов соответствуют значениям последних 16-ти битов маски, и наоборот значения входов 17-32 соответствуют значениям 0-15 битов.
    Последний раз редактировалось Smey232; 06.08.2020 в 10:48.

Похожие темы

  1. Битовая маска
    от Lisithea в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.06.2025, 13:10
  2. Битовая маска для MB-110-xxx 16
    от Р.Александр в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 15:16
  3. Битовая маска
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 00:36
  4. Маска значений входов.
    от Вадим2881 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:31
  5. битовая маска для сми-1
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 17:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •