Цитата Сообщение от piran05 Посмотреть сообщение
В данный момент стоит ПР102-230 в дальнейшем думаю перейти на ПР102-24, имя макроса не знаю я небольшой специалист программировании но написал программу для ПР. Суть дела на кирпичном прессе стоит ПР102 есть две позиции которые нужно изменять изменять рабочему обслуживающий данный станок это время засыпки сырья и время прессования, для этих целей стоит наружный таймер (реле времени) которые он корректирует по обстоятельствам. Вопрос как убрать внешний таймер и подключить внутренний таймер используя аналоговый вход с подключенным к нему переменный резистор ( регулировка от 1-5 секунд). Экран не предусматриваеться.
На версии 24В используем вход AI в режиме измерения сопротивления, дальше масштабируем и на вход таймера. Положение резистора откалибровать, сделать засечки, должно работать, или через дискретный вход, это будет более точно.