Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Несколько вопросов по ПЛК-154

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. 3 сектора - не повод для паники.
    2. Тут без проекта и описания ошибки ничего сказать нельзя
    3. за 6 минут разряженный аккумулятор зарядится не успевает. Время заряда при +20 - 10 часов.
    4. Если устраивает 2.03 - менять не стоит.
    5. ресурс записи - 300 мил. раз при записи по 1 сектору (448 байт)
    6. Опять-же, выложите проект. Проблема с остановкой возможна в 2-х случаях:
    а) Нет модуля Button
    б) Превышен размер конфигурации выше лицензионного или ошибки при работе с указателями

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. 3 сектора - не повод для паники.
    2. Тут без проекта и описания ошибки ничего сказать нельзя
    3. за 6 минут разряженный аккумулятор зарядится не успевает. Время заряда при +20 - 10 часов.
    4. Если устраивает 2.03 - менять не стоит.
    5. ресурс записи - 300 мил. раз при записи по 1 сектору (448 байт)
    6. Опять-же, выложите проект. Проблема с остановкой возможна в 2-х случаях:
    а) Нет модуля Button
    б) Превышен размер конфигурации выше лицензионного или ошибки при работе с указателями
    Спасибо за оперативность.
    1. Т.е, форматировать не надо, сбойные блоки не будут использованы для записи?
    2. Ошибка такого вида: на диаграмме SFC хаотически происходят переходы между состояниями: покидаются блоки без соблюдения условий, одновременно подсвечивается по два блока и т.д. Когда добавил пустышку, эта чехарда переместилась в нее, нужный блок заработал нормально. Я связываю это с участком памяти.
    3. Я думал, что при подаче питания часы должны питаться от основного источника. Грустно, если не так: любит народ выключать шкаф. Однако он не выключался несколько дней, а больше месяца выпало из протокола. Незапись лога в это время связана с незарядом батареи же? С температурой внешней среды не связано?
    5. Пишется, я надеюсь буферизованно? Тогда опасения снимаются.
    6. Модуль Буттон добавлен, контроллер без ограничений по лицензии, указателей слвсем нет. Но в целом, это редкое явление (за год пару раз), не страшно. Но вопрос принудительного запуска без Кодесиса остается.

    Еще раз спасибо за оперативность.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •