Спасибо за обратную связь.
Но если так рассуждать то и ПЛК может отвалится от сети, если например управление ЧП и УПП реализованно по интерфейсам. Да и не под все задачи наверно хватит входов/выходов установленных на борту ПЛК. Так же всегда же можно предусмотреть аварийную ситуацию, и в случае если сеть будет падать принять соответствующие меры по остановке оборудования (например скинуть все выходы в 0 у модуля, но при этом один в программе использовать как разрешающий в виде 1).
Сталкивался кстати с похожей проблемой на СПК110_М01 и аналоговым модулем ввода мх210.. зависал опрос датчика давления, но при этом программа выполнялась и давала команду на закрытие клапана(другой модуль вывода), в итоге пид загонял регулятор в максимум, клапан закрылся, давление максимум... благо механическая защита еще была.. Но кстати после обновил прошивки на СПК и всех модулях, более такое не повторялось.