Вот добавил в свойства макроса настройку значений по умолчанию:
Значения по умолчанию.PNG
Останется нужные значения найти, наверно проще В ОЛ сделать небольшой проект для этого!
EEPROM_Экран_10.8.owl
В переменной(А1), 32 бита(0-31), одной переменной хватает для настройки 4-х кнопок, точнее какие выходы активируются при нажатии каждой из кнопок, кнопке 1 соответствуют биты 0-7, кнопке 2 соответствуют 8-15, кнопке 3 соответствуют биты 16-23, кнопке 4 соответствуют биты 24-31, кнопке 5 соответствуют биты 0-7 переменной А2, кнопке 6 соответствуют биты 8-15(А2), кнопке 7 соответствуют биты 16-23(А2), кнопке 8 соответствуют биты 24-31(А2). Аналогично для второго поста, только переменные А3 и А4, надеюсь понятно рассказал?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2020 в 20:13.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Воспользовался советом, и в симуляторе, прямо в этом проекте рассчитал нужные коды, спасибо
2020-07-29_12-43_OWEN Logic.jpg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Saint999 для этого надо ответить на несколько вопросов. А именно по доступу к серверу, где у вас идет сбор данных. ПР200 в любом случае будет слейвом для сервера, и только Modbus RTU. Роутер может быть практически любым, а вот GSM модем (лучше GPRS, 3G, 4G) должен уметь поднимать VPN соединение на сервер с реальным IP адресом, чтобы не платить деньги за IP адрес со стороны модема.
Так вот вопрос именно в том чем конвертировать и как, модем пм01 я так понимаю не подходит, так как он сам слэйв и пр200 слэйв. У меня есть возможность поставить Teltonika RUT240 но модбас рту в тсп ип перевести чем то нужно (да и дорогой этот вариант, думал чего дешевле организовать).
Я на вставках и на заводе овна ни раз спрашивал почему нельзя сделать реализацию доступа к своему серверу как к овенклауду, тоесть в тот же модем прописываем свои регистрационные данные и адреса, а дальше сос тороны сервера апи поддерживаем, но у них такой подход и менять ничего не собираются.
ПМ01 не подходит для ПР200. Смотрите в сторону Teleofis, выбирайте среди их моделей, в зависимости что вы можете поднять на сервере. Есть модификации с openVPN, есть с l2tp, как вариант с поддержкой m2m может подойти скорее всего (сам не тестировал это решение, но зуб дают что все будет отлично).
з.ы. Овен много не понимает, надеюсь, что со временем у них этот загон пройдет...![]()
Коллеги. Возможно глупый вопрос. ПР200 мастер и СМИ2(2 шт ) слейвы. Физически СМИ2 стоят в разных комнатах. И показывают оставшееся время. Как настроить порты у ПР200. Проект прилагаю.