Возможно.
В общем игрушка понравилась. Абдурина нервно курит в сторонке. С небольшими доработками, да за такие деньги получаем полностью промышленный контроллер с блоком питания, экраном, клавиатурой, батарейкой RTC, с защитой по входам, аналоговыми входами и выходами и интерфейсами. И самое главное ЛЮБОЙ АЛГОРИТМ.
Цап AD5310, проц STM32F103VET6 , экран WO1602H и флешка 24С64 висят на одном I2C. В ближайшее время надо посмотреть доп модули, а то как-то странное ограничение в 2 штуки.
Последний раз редактировалось SergeyNT; 21.07.2020 в 15:53.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
ничего с экраном не случится, главное не переборщить с контрастом.
Экран используется для наладки и потом не используется, и не виден пользователю. Типичная ситуация: хранилось оборудование на неотапливаемом складе, например при -50, а его надо запустить, а контроллер управляет микроклиматом контейнера ( включает/выключает ТЭНы). Отображение текущих температур на ИТП11 (они светодиодные).
Раньше это все делалось на обычных многоканальных ТРМ, каждый канал под нужную температуру, но сейчас заказчики избаловались, и хотят видеть более дружественный интерфейс как у климат контроля авто и разбираться с настройками ТРМ с мнемониками на 7 сегментниказ как в фильме "хищник" не хотят. А оборудование работает УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3 в диапазоне -60 +50 (предельно рабочие температуры -70 +60).
Уважаемый IVM, я лишь привел рекомендуемую схему на ДВУХ диодах включенных по схеме "ИЛИ", то есть вывод контроллера всегда подключен или 3,3В или к батарейке. И никто никого не "раздавит" если стоят оба рабочих диода, лучше шоттки, у них падение около 0,4...0,5В. Если последовательно с D2 поставить резистор 220-470 Ом, и исключить D1, то вместо батареи можно установить ионистор.
Последний раз редактировалось SergeyNT; 22.07.2020 в 13:17.
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт
Думаю под прошивкой человек имел ввиду программу ОЛ, просто для теста при температуре -40.