    Приветствую, провел реинженеринг контроллера ПР-200, обнаружил некоторые програмно - аппаратные проблемы: при отрицательных температурах литиевая батарея быстрее разряжается и делает просадку, в итоге контроллер подвисает. Выявил логическим анализатором и после того как накидал свою прошивку то в камере холода при -45 градусах полет нормальный. Вывод контроллера батареи подключен прямо к батарее, а производитель рекомендует через диодную сборку и к батарее и к +3,3В. Вот пример

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNT Посмотреть сообщение
    Приветствую, провел реинженеринг контроллера ПР-200, обнаружил некоторые програмно - аппаратные проблемы: при отрицательных температурах литиевая батарея быстрее разряжается и делает просадку, в итоге контроллер подвисает. Выявил логическим анализатором и после того как накидал свою прошивку то в камере холода при -45 градусах полет нормальный. Вывод контроллера батареи подключен прямо к батарее, а производитель рекомендует через диодную сборку и к батарее и к +3,3В. Вот пример
    А 3,3 В литиевый элемент не "раздавит" ? Лучше D1 оставить, а D2 убрать.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.07.2020 в 15:16.

  3. #3

    По умолчанию

    нет, вывод контроллера Vbat должен при отсутствии (или полностью разряженный) подключен к питанию, это и организовано схемой или на диодах. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNT Посмотреть сообщение
    нет, вывод контроллера Vbat должен при отсутствии (или полностью разряженный) подключен к питанию, это и организовано схемой или на диодах. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.
    Что значит Нет ? С чего вы взяли, что на литиевый элемент можно подавать внешнее напряжение ? Литиевый элемент - это не аккумулятор.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNT Посмотреть сообщение
    .. при переходных процессах когда Vbat меньше 1,8В начинается подвисание процессора. Решается правильной инициализацией в программе. Тут важно решить если батарейка просела вобще ничего не делать или стартовать в аварийном режиме. Обидно когда просто в обычно релейном режиме не привязанной к часам и суткам система просто труп.
    А не в этом ли причина здесь - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post334354
    Цитата Сообщение от sergej_sergej Посмотреть сообщение
    В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп...
    Последний раз редактировалось petera; 21.07.2020 в 15:47.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А 3,3 В литиевый элемент не "раздавит" ? Лучше D1 оставить, а D2 убрать.
    Если D2 убрать, то при выключенном питании батарея будет разряжаться по цепи 3,3 В.

    С чего вы взяли, что на литиевый элемент можно подавать внешнее напряжение ? Литиевый элемент - это не аккумулятор.
    Для этого и стоит диод D2 - анодом к плюсу батареи
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Возможно.

    В общем игрушка понравилась. Абдурина нервно курит в сторонке. С небольшими доработками, да за такие деньги получаем полностью промышленный контроллер с блоком питания, экраном, клавиатурой, батарейкой RTC, с защитой по входам, аналоговыми входами и выходами и интерфейсами. И самое главное ЛЮБОЙ АЛГОРИТМ.
    Цап AD5310, проц STM32F103VET6 , экран WO1602H и флешка 24С64 висят на одном I2C. В ближайшее время надо посмотреть доп модули, а то как-то странное ограничение в 2 штуки.
    Последний раз редактировалось SergeyNT; 21.07.2020 в 15:53.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если D2 убрать, то при выключенном питании батарея будет разряжаться по цепи 3,3 В.


    Для этого и стоит диод D2 - анодом к плюсу батареи
    Вот типовые схемы импульсных БП. Для разрядного тока литиевого элемента тут пути нет.

    Автор темы предлагает убрать D2. Вот я ему и написал, что 3,3 В может раздавить литиевый элемент..
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 21.07.2020 в 16:56.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNT Посмотреть сообщение
    Приветствую, провел реинженеринг контроллера ПР-200, обнаружил некоторые програмно - аппаратные проблемы: при отрицательных температурах литиевая батарея быстрее разряжается и делает просадку, в итоге контроллер подвисает. Выявил логическим анализатором и после того как накидал свою прошивку то в камере холода при -45 градусах полет нормальный. Вывод контроллера батареи подключен прямо к батарее, а производитель рекомендует через диодную сборку и к батарее и к +3,3В. Вот пример
    -45° довольно экстремально с учетом присутствия экрана, или это испытание на прочность?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyNT Посмотреть сообщение
    Приветствую, провел реинженеринг контроллера ПР-200, обнаружил некоторые програмно - аппаратные проблемы: при отрицательных температурах литиевая батарея быстрее разряжается и делает просадку, в итоге контроллер подвисает. Выявил логическим анализатором и после того как накидал свою прошивку то в камере холода при -45 градусах полет нормальный. Вывод контроллера батареи подключен прямо к батарее, а производитель рекомендует через диодную сборку и к батарее и к +3,3В. Вот пример
    Совсем не понятно . А можно что то создать на ПР200 не опираясь на ОЛ . Или Вы работник ( а может быть бывший ) Овен .