Вопрос: у контроллеров СПК в таргет-файле есть узел Network, позволяющий считать сетевые настройки в переменные программы и изменить их из кода.
Но у ПЛК2хх этого узла нет. Как прочитать и изменить сетевые настройки в программе в этом случае?
Ответ: см. пример.
В примере демонстрируется:
- получение информации о сетевых интерфейсах контроллера с помощью библиотеки SysSocket;
- получение информации об адаптерах и привязанных к ним интерфейсах (пример: адаптер с именем lan может быть сконфигурирован как сетевой мост, в состав которого входят интерфейсы eth1, eth2 и eth3);
- изменение сетевых настроек выбранного адаптера.
2022-10-03_12-01-42.png